Актуальная стоимость на продукцию - по запросу в форме заказа. Отправьте сообщение, с указанием объема заказа, адреса доставки и контактными данными для связи. Высокая механическая прочность и малая масса ОПНп позволяет устанавливать их непосредственно на линиях электропередач, на выводах трансформаторов и электродвигателей, в ячейках КРУ, а также между фазами для глубокого ограничения межфазовых перенапряжений.

Этот ток состоит из активной и емкостной составляющих и его величина составляет несколько сот микроампер, По этому току в эксплуатации производится оценка качества работы ОПН. Ограничитель перенапряжения ОПН-0, 38 УХЛ1 — это эффективное средство защиты оборудования от избыточных перенапряжений, которое по надежности и долговечности превосходит устаревшие разрядники РВН. Ограничители перенапряжений рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС. Ограничитель перенапряжения ОПН-П - 0, 22 УХЛ1 предназначен для работы в сети 220 В, класс пропускной способности ограничителя – первый (1). Ограничитель перенапряжения ОПН - 0, 22 УХЛ1 - это современное эффективное средство защиты электроустановок от влияния избыточных напряжений разного происхождения, которое по надежности и долговечности значительно превосходит вентильные разрядники РВН-0, 5 У1.

На случай внутреннего пробоя в трубе ограничителя предусмотрены отверстия, расположенные на определенном расстоянии друг от друга и закрытые защитной оболочкой.

Если указанные меры недостаточны, рекомендуется применять симметрирующие устройства. Для статичных однофазной или двухфазной нагрузок значительной мощности следует использовать нерегулируемые симметрирующие устройства, преобразующие эти нагрузки в трехфазные. В тех случаях, когда нагрузка по фазам меняется за весьма малые промежутки времени, несимметрия носит кратковременный и случайный характер, следует применять регулируемые статические симметрирующие устройства с достаточным быстродействием. При проектировании системы электроснабжения электроприемников, нагрузка которых имеет резкопеременный характер, целесообразно уменьшение реактивного сопротивления сети. Могут быть рекомендованы УПК или УУПК. Для ряда электроприемников производств с непрерывным технологическим процессом, средств вычислительной техники, средств связи и др.

Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса 1, 2/50 мкс не менее - 75 кВ. На складе компании БИНАБИ в Москве, ограничители ОПН-0, 38 в количествах, достаточных для регулярных поставок. Счет считается оплаченным в момент поступления денег на счет Получателя.

В этом случае для каждых 5 градусов повышения температуры окружающей среды UНРОПН увеличивают на 2%. 2. 9 Ток пропускной способности ограничителя (ток большой длительности) — максимальное значение (амплитуда) прямоугольного импульса тока длительностью не менее 2000 мкс, которое прикладывается к ограничителю в процессе испытаний на пропускную способность 20 воздействий. Удельная энергоемкость — рассеиваемая ограничителем энергия после нагрева его до 60 °С и последующего приложения одного нормируемого импульса тока, отнесенная к 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения ограничителя. В нормальном рабочем режиме ток через ограничитель опн 10 ухл1 имеет емкостный характер и составляет десятые доли миллиампера.